Şantiyeye donatılar geldiğinde her çap donatıdan yaklaşık 70cm boyunda ikişer adet numune alınarak yapı laboratuvarında çekme testine tabi tutulur. Ekteki tabloda donatı testinin sağlaması gereken değerler görülmektedir.
Bu hizmet yapı denetim şirketinin görevidir.(Yapı denetimin olmadığı iller de Müteahhit ve TUS)
Her 50 tondan ya da yeni gelen parti den 2şer adet numune alınır.
Not: Numune alınan donatılardan ikişer adet te kendi şantiyenizde saklayın.Eğer donatı sonuçları uygunsuz çıkarsa donatı yı aldığınız şirkete numuneleri örnek gösterebilirsiniz.
Uygunsuz donatılar donatı şirketi tarafından geri alınır.
Dikkat edilecek nokta donatılar şantiyenize gelmeden bir gün önce laboratuvara haber verin.
Böylece donatı gelir gelmez test edebilirsiniz.
Donatı Rapor Kontrolü :
Ts 708
BCIIIA icin
1-Akma Dayanimi 420 N/mm2 den büyük olmali
2-Çekme Dayanımı 500 N/mm2 den büyük olmalı
3-Çekme/Akma oranı 1.1 den büyük olmalı
4-Kopma uzaması %12
5- Föy 1 de belirtilen anma kütlelerinin %6 sından küçük ve %4ünden büyük olmamalı.